Sylvain à la bonne réponse...
LE problème vient plus du fait que l'amorceur en règle général doit être capable de développer 22.3Hg de mercure...(Test annuel ULC) ceci correspond au 25' de hauteur. Une fois le 25' de boyau chargé la pompe pourra maintenir le vacuum.
LES PERFORMANCES DE LA POMPE:
- 25' --> 3 boyau de 10' donc une perte de charge additionnelle
- Le vacuum qui est maintenu du côté de l'aspiration pendant le pompage entraîne une perte potentiel de débit en pression. PLus vous allez augmenter la pression interne de la pompe, plus elle perdra rapidement de son efficacité.
- LA vraie vie je dirais comme Sylvain un 15' à 20' de hauteur est correcte sans trop avoir à se soucier outre mesure de la quantité d'eau aspirée!
Au plaisir! | |