Respond to this messageRitorna all'indice
Original Message
  • Tutto ok

    • Posted Apr 5, 2004 2:23 PM

      Decreto Ministeriale del 19/03/1990
      Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

      Lo stesso è stato esteso dalla Lettera Circolare prot. n.° P322/4113 sott. 170 del 09/03/1998
      Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 - Chiarimenti inerenti il campo di applicazione.

      "fermo restando quanto espressamente previsto dal citato decreto, l'installazione delle apparecchiature di cui trattasi puo' essere consentita anche presso altre attivita' produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada."

      "predetti contenitori-distributori ... soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, qualora di capacita' geometrica complessiva superiore ai valori indicati nel punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982."

      Quindi vanno applicati questo decreto e lettera circolare e va fatta la pratica x il CPI. Mi raccomando, NON targati e NON circolanti su strada; non siete autotrasportatori.