| Original Message |
linoemilio Posted Sep 15, 2004 1:06 PM
se il ponteggio viene montato secondo le indicazioni del libretto ministeriale... sė
Se, per qualsiasi ragione, anche una parte, viene montata al di fuori dello schema ministeriale (teli, cartelloni pubblicitari, piani d'appoggio non orizzontali e su tubolari innocenti, posizionamento di argani a bandiera con portata > 200 kg) allora serve consegnare anche la verifica (o il calcolo - a secondo della situazione) eseguiti da un ing o arch. abilitati. |
|