Qualcuno č a conoscenza di una normativa che impone il mantenimento in pressione delle reti idranti? In caso non esistesse un punto che lo afferma espressamente quali sono le motivazioni che danno per scontato il riempimento delle tubazioni?

 
 Respond to this message   
AuthorReply
Un addetto all'antincendio

Reti

February 20 2003, 10:19 PM 

Il motivo, al di lā della legislazione, mi sembra ovvio. Quando capita la necessitā di utilizzo della rete ti trovi giā in pressione le condotte ed il tempo d'intervento č molto ridotto. Qui si tratta di fuoco chenon ha nč procedure e nč rispetto delle cose e delle vite.

 
 Respond to this message   
gianni

Re: Reti

February 25 2003, 2:20 PM 

Ma in effetti esiste una normativa che obbliga ciō?
Immagino per esempio tratti di tubazione esterni a rischio di gelo, cui la coibentazione puō fare ben poco

 
 Respond to this message   

Re: Re: Reti

March 19 2004, 12:14 PM 

Il riferimenro č la norma tecnica UNI 10779 "Reti di idranti; progettazione, installazione ed esercizio".
Al punto 5.2 "Alimentazione idrica", e nello specifico al 5.2.2 "Requisiti generali", si riporta: "le alimentazioni idriche devono mantenere permanentemente in pressione la rete di idranti".

 