In un ufficio comunale al piano primo, aperto al pubblico con un massimo di 15 persone presenti contemporaneamente e di n. 50 persone presenti durante tutto l'orario di apertura, sono necessarie adeguare le porte di esodo che danno verso l'unica scala di sicurezza, sia come larghezza di m. 1,20 e come verso di apertura (attualmente apertura interna atrio sala attesa)?
In attesa di risposta si porgono i più cordiali saluti
50 è proprio il numero decisivo per la tua risposta.
Secondo il D.M. 10-03-98, oltre le 50 persone è obbligatorio avere il senso di apertura nel senso dell'esodo.
Per la larghezza delle uscite di piano, espressa in metri, si utilizza la formula Larghezza= Affollamento/50 * 0,60.
Il numero A/50 se non è intero, va approssimato all'intero successivo.
Tornando al tuo caso, senza incasinarsi troppo, se l'affollamento è superiore a 50 persone è giusto 1,20 , altrimenti è sufficiente un modulo (0,60).
Saluti.
Attenzione, quando un modulo è sufficiente (come in questo caso), la larghezza deve essere almeno 0,8 metri così come riportato dall'art.14 del D.P.R. 547/1955 modificato dal D.Lgs. 626/1994.