<< Previous Topic | Next Topic >>Ritorna all'indice  

C.P.I.

June 6 2003 at 10:47 PM
ale 

Sono alle prese con la valutazione dei rischi di un locale (discoteca, musica dal vivo) che ha tutti i permessi necessari per la propria attività (parere CTV ecc.). La capienza massima prevista è di 230 persone, ma il D.L. mi ha detto che (finora!!) nessuno ha richesto o pensato di richiedere il C.P.I. perchè è stato stimato che il locale prevede all'interno della stessa una contemporanea presenza di meno di 100 persone e che le altre sono previste sull'ampia terrazza esterna, dotata, questo è vero, di scale uscite di sicurezza. Cosa ne pensate, grazie

 
 Respond to this message   
AuthorReply
sandro

cpi si

June 7 2003, 1:50 AM 

ciao ale

fammi capire 100 persone dentro e 130 fuori (o la terrazza è coperta?).
Comunque sia mi domando e chiedo le 100 persone all'interno hanno un ingresso separato da quelle che accedono alla terrazza?
E dal locale interno (e viceversa naturalmente) si può accedere alla terrazza?
Voglio dire come fa il Datore di Lavoro a dire che entrano 230 persone e non ci sono concentrazioni pari proprio a 230 tutte ammassate nel locale interno se, ad esempio, la terrazza è scoperta e per riparsi da un improssivo acquazzone tutti riparano all'interno proprio perchè la terrazza è scoperta e i due locali sono comunicanti?
Allora mi viene da dire che quello che sostiene il D.L. può avere un senso se al locale interno si può accedere solo da un ingresso separato da quello della terrazza e per quel locale si vendono 99 biglietti.
La terrazza dovrà avere un proprio ingresso e i due locali non dovranno essere comunicanti.
Però il CPI (e qui dovrei però approfondire) non deve cmq essere chiesto per la terrazza in quanto locale di pubblico spettacolo con più di 100 persone?
E indipendentemente da quello che dice il D.L. che ha dichiarato quello che ha dichiarato per evitare il cpi tu la valutazione la devi fare "brandendo" il dm 10.03.1998 e le norme tecniche / legislazione relative e non sulla base dei dettati del D.L.!

ciao

sandro

 
 Respond to this message   
ale

Re: cpi si

June 7 2003, 4:05 PM 

grazie sandro, hai confermato quello che pensavo. Infatti il locale è unico, come hai immaginato.
ora l'importante è farlo "capire" al datore di Lavoro.
Grazie di nuovo.

 
 Respond to this message   

CPI certamente

June 9 2003, 3:55 PM 

Concordo con quanto detto finora, mi permetto di aggiungere che comunque secondo me il locale e la terrazza sono funzionali (lavoratori e pubblico, impianto elettrico comune, vie di esodo, ecc.) l'uno all'altro per cui va richiesto il cpi
saluti

 
 Respond to this message   

Re: CPI certamente

February 19 2004, 12:31 PM 

Per il locale si dovrà seguire il Decreto Ministeriale del 19/08/1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Indicazioni molto importanti sono contenuti anche nella Circolare n° 16 del 15/02/1951: "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere".

Su una rivista di settore vecchiotta (ottobre 1987) ho poi trovato questo commento: "Per determinare il numero massimo delle persone consentite in una sala da ballo anche se la circolare n. 16/51 non lo prevede esplicitamente occorre commisurare la larghezza totale delle uscite con il numero dei posti a sedere. In pratica le persone che stanno ballando devono essere le stesse che occupano i posti a sedere e non di più."

Direi che oggi è improponibile.

Una cosa è sicura; il CPI ci vuole!

 
 Respond to this message   
LR

Re: C.P.I.

February 19 2004, 4:37 PM 

Il CPI ci vuole. Bisogna stare anche attenti a fissare il numero di persone: in un esame di progetto da parte dei VVF per una sala di pubblico spettacolo (intrattenimento in genere - lettera (e) del Decreto Ministeriale del 19/08/1996) io avevo fatto dichiarare al titolare la presenza massima di 300 persone per evitare di realizzare l'impianto idrico antincendio. Il funzionario, invece, ha calcolato il numero di persone moltiplicando l'affollamento massimo previsto nel Decreto Ministeriale del 19/08/1996 per i mq del locale. In questo modo risultavano 345 persone e il titolare si è visto costretto a realizzare l'impianto a naspi!
Saluti a tutti.

 
 Respond to this message   

Re: Re: C.P.I.

February 20 2004, 9:03 AM 

Il funzionario in effetti aveva ragione.

Decreto Ministeriale del 19/08/1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

4.1 AFFOLLAMENTO.

L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:
[..]
b) Nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densita' di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato.

L'affollamento non può essere fornito dal titolare, deve essere calcolato dai mq.

 