apparecchi a pressioneNovember 18 2003 at 4:59 PM | mauro |
| Ho bisogno di un chiarimento riguardo agli apparecchi a pressione di classe A, B e C.
Per quali di questi c'č bisogno di richiedere all'Ispesl la visita e quando?
Se cambio un vaso di espansione di classe A con uno identico, cosa debbo fare?
Grazie a chi vorrā illuminarmi.
Mauro |
|
| Author | Reply |
Massi
| Re: apparecchi a pressione | November 19 2003, 2:59 PM |
La classificazione č riportata nell'art. 3 del D.M. 21/05/74.
Gli apparecchi di classe "A" sono soggetti a sole verifiche in sede di costruzione, quindi il vaso lo puoi sicuramente sostituire senza problemi particolari.
|
|
Marzio
| Re: apparecchi a pressione | November 19 2003, 5:53 PM |
I recipienti di qualsiasi tipo contenenti fluidi non corrosivi soggetti alle verifiche di primo o nuovo impianto da parte dell'ISPESL e verifiche periodiche da parte dell'ARPA/ASL sono quelli che possiedono il prodotto PxV>8000 (P in bar, V in litri) oppure P>11.8 bar (recipienti di classe C).
Per la sostituzione di un recipiente in classe A non vedo problemi, se non quello della corretta esecuzione.
Ciao
Marzio |
|