<< Previous Topic | Next Topic >>Ritorna all'indice  

obblighi del datore di lavoro.Importante!

December 11 2003 at 1:42 PM
Francesco 

E' obbligo del datore di lavoro chiedere agli organismi addetti il sollecito della verifica di un carroponte oppure degli impianti di messa a terra?
Oppure i suddetti organismi dovrebbero occuparsi anche della frequenza delle verifiche?

 
 Respond to this message   
AuthorReply
ursamaior

Re: obblighi del datore di lavoro.Importante!

December 11 2003, 2:35 PM 

per quanto rigurada la messa a terra, è obbligo del Ddl procedere alla verifica quinquennale. se la ASL "non passa", questo non esime il DdL da tale adempimento in quanto può sempre rivolgersi ad altri organismi autorizzati dal ministero delle attività produttive.
per il carroponte il discorso è diverso, ma a mio parere è sempre buona norma, per evitare qualunque tipo di contestazione, procedere al sollecito

 
 Respond to this message   
linus

Re: obblighi del datore di lavoro.Importante!

December 11 2003, 6:45 PM 

Per gli apparecchi di sollevamento l'obbligo del DDL sta nell'avere prodotto la documetazione ed averla inviata all'ispels , dopodichè non è necessario sollecitare , anche perchè per lo meno nella mia zona lo stesso ente si è mostrato molto carente in questo .
Per quanto riguarda la messa a terra, come ha già detto chi mi ha preceduto , c'è la nuova nomrativa che impone al DDL di contattare l'organo di controllo a scadenza ben precise.
saluti linus

 
 Respond to this message   
freddy

Re: obblighi del datore di lavoro.Importante!

December 11 2003, 11:20 PM 

Per quanto riguarda la messa a terra dell'impianto elettrico ursamaior e stilo hanno risposto in modo chiarissimo. Sul sollecito della verifica di un carroponte in effetti gli organo compententi sono carenti per cui non è detto che un sollecito vada a buon fine; quello che però non hai scritto è se esiste o meno un registro di manutenzione del carroponte. Un registro di manutenzione indica che il Ddl ha posto attenzione alla sicurezza ed anzi è ritenuto da lacuni ispettori un documento importante. quindi sollecitare l'organismo di controllo va bene, ma è più importante che il carroponte sia stato soggetto a regolare "manutenzione".

 
 Respond to this message   

Verifiche Carro Ponte

December 12 2003, 9:03 AM 

Per tutti gli appaerecchi di sollevamento di portata >200 Kg, il DdL deve provvedere a :
1) Richiedere all'organo di controllo preposto (ISPESL, AUSL, ARPA, ecc a seconda della provincia) la verifica periodica (Annuale).
2) Provvedere a far verificare l'apparecchio. Non sono le semplici manutenzioni, che comunque devono essere registrate ed effettuate secondo la periodicità indicata dal libretto, ma annualmente dev'essere registrata una verifica annuale che controlla e registra, con un apposito verbale (previsto all'interno del "Registro di controllo",)l'efficienza e la sicurezza dell'appaerecchio.

Saluti

 
 Respond to this message   

verifica carroponte

February 3 2012, 12:07 AM 

volevo chiedere s e" obligatorio che venga una ditta specializata per il controllo trimestale e annuale oppure potrebbe farlo anche un operaio interno che sta dietro alla manutenzione grazie

 
 Respond to this message   
Current Topic - obblighi del datore di lavoro.Importante!
  << Previous Topic | Next Topic >>Ritorna all'indice