Scintille pericolose in luoghi a rischio di esplosione
December 13 2003 at 11:42 AM
Oggetto: locale travaso di sostanze infiammabili (acetone, alcool etilico, metossipropanolo)
Per il contenimento dei liquidi una parte del pavimento del locale è ribassato (la zona ribassata è in pendenza ed l'eventuale liquido disperso confluisce in un pozzetto di raccolta).
Per riportare in piano il pavimento è stato previsto un grigliato metallico (lastre di 2x1m appoggiate stabilmente su travi di cls).
Classificazione del locale: Zona 1 cautelativamente estesa a tutto il locale.
Domanda: il grigliato puo' essere assimilabile ai telai ed ai serramenti di porte e finestre o devo collegare a terra le suddette griglie metalliche al fine di evitare la formazione di scintille pericolose (compreso "cavallotti tra griglia e griglia)?
Re: Scintille pericolose in luoghi a rischio di esplosione
February 7 2004, 10:43 AM
Secondo me è raccomandabile collegare a terra il grigliato. Una prova di continuità dello stesso può stabilire se occorre effettuare i ponticelli tra le griglie.