| diminuzione potenzialitą CTJanuary 19 2004 at 1:32 PM | fede |
| Ho un quesito da porre: č stato approvato un progetto vvf per un impianto di produzione calore con potenzialitą di 1160 KW, le realizzazione esecutiva prevede una potenzialitą di 810 KW (diminuzione di 350 KW), le caratteristiche del locale non mutano (combustibile, aerazione, strutture, aperture, ecc.); secondo voi va ripresentato un nuovo parere di conformitą antincendio?
Grazie dei suggerimenti. |
| | Author | Reply | weareblind
| Re: diminuzione potenzialitą CT | January 19 2004, 4:56 PM |
No, non va ripresentato nessun progetto.
Non solo, nel caso in cui si sia in possesso di Certificato Prevenzione Incendi e si effettui una modifica come quella sopra descritta (o comunque in generale si migliorino le condizioni di sicurezza contro gli incendi), sarą solo necessario informare il C.do dei VV.F. all'atto del rinnovo del CPI con una comunicazione in carta semplice, di modo che il nuovo CPI contenga solamente i "centri di pericolo" effettivi residui. |
| | Current Topic - diminuzione potenzialitą CT |
| |
|
|