<< Previous Topic | Next Topic >>Ritorna all'indice  

Aree di interesse per la Legge 615 del 13/07/1966

March 21 2004 at 12:14 PM
 

Essendomi fracassato a sufficienza con tre sessioni di pesi e una di calcetto passo la domenica a riposo. E quindi a voi due domande.

La legge 615 riporta.

La zona A comprende:
1) i comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'art. 3.

Vi risulta che detta Commissione abbia formulato un elenco di Comuni sotto i 70.000 abitanti per cui si applica la legge?

Segnalo inoltre questa particolarità MOLTO importante (molti tecnici della prevenzione incendi non ne sono a conoscenza).

Art. 8.
Nelle zone A e B previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 9.
Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento.

Art. 10.
Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo di cui al primo comma del presente provvedimento verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento.

QUINDI OCCHIO che nelle zone previste anche impianti di produzione del calore sotto le 100.000 kcal (ma sopra le 30.000 kcal/h) alimentati a combustibile solido o liquido devono essere dotati di progetto approvato e di collaudo (NON di C.P.I.).

Altra nota.
Art. 16.
Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione.

Discuto periodicamente con tecnici vari sul seguente quesito: se la CT è a gas ci vuole il patentino?

Grazie e ciao.

 
 Respond to this message   
AuthorReply

Grazie a weareblind!

March 25 2004, 3:27 PM 

Riprendo pari pari una mia precedente gentile esortazione per rimandare in testa alla prima pagina del Forum questo post di 'weareblind' che, inopinatamente, era scivolato in seconda pagina.

Ho ritenuto doveroso fare ancora questa eccezione per la grande riconoscenza che devo (dobbiamo) a tutto il lavoro che 'weareblind' fa quotidianamente per la nostra community.

Spero nuovamente ardentemente che questo post possa trovare il conforto di una risposta.

Grazie a tutti per la collaborazione.

Un sentito

GRAZIE

va, comunque, riservato a 'weareblind' stante l'enorme disponibilita' a trasferire nel forum (e in modo cosi' generoso) le Sue profonde conoscenze / competenze per la libera consultazione di tutti.

Cordiali saluti.

Il Moderatore del Forum di
www.sicurezzaonline.it

 
 Respond to this message   

Re: Grazie a weareblind!

March 25 2004, 9:29 PM 

Grazie Moderatore!

 
 Respond to this message   
Renato

Re: Aree di interesse per la Legge 615 del 13/07/1966

March 26 2004, 2:24 PM 

Carissimo Wearblind, non ci capisco una mazza di termotecnica, so pero' che il caldo va verso l'alto e il freddo verso il basso (... oppure il contrario... insomma, adesso non entriamo troppo nei dettagli )

Ho girato il quesito ad un mio amico, che ha trovato 18 secondi e 3 decimi per una risposta abbastanza vaga ma e' il massimo che posso fare,
Ciao

Vi risulta che detta Commissione abbia formulato un elenco di Comuni sotto i 70.000 abitanti per cui si applica la legge?
ERA STATA FATTA A SUO TEMPO L'ELENCO DOVREBBE AVERLO ARPAV


Discuto periodicamente con tecnici vari sul seguente quesito: se la CT è a gas ci vuole il patentino?
IN TEORIA NO, MA PER SIMILITUDINE SI. NON RISULTA CI SIA NESSUNO CHE CE L'ABBIA, INOLTRE NON E' MAI STATO REALIZZATO NESSUN CORSO IN TAL SENSO

 
 Respond to this message   

Re: Re: Aree di interesse per la Legge 615 del 13/07/1966

March 26 2004, 7:52 PM 

Grazie Renato (e amico).

 