sprinkler autorimessa

May 13 2004 at 3:17 PM
Del Maschio Luca 

In un cantiere di mia conoscenza, un adeguamento antincendio di un parcheggio condominiale, stanno eseguendo, tra le varie opere, un impianto sprinkler con 1 ugello per ogni garage.
Tale scelta vi risulta obbligatoria? qualcuno sa indicarmi gli articoli di riferimento?
grazie.
(a me un ugello per garage sembra un po' eccessivo)Luca

 
 Respond to this message   
AuthorReply
Del Maschio Luca

Re: sprinkler autorimessa

May 13 2004, 3:21 PM 

Scusate, dimenticavo, l'autorimessa è al primo piano interrato, superiore a 9 autoveicoli.

 
 Respond to this message   
Stilo

Re: sprinkler autorimessa

May 13 2004, 4:53 PM 

Non sono un esperto di antincendio, tuttavia ti segnalo il DM 1/2/1986 sulle norme di sicurezza antincendio per le autorimesse pubblicato sulla GU n. 38 del 15/2/1986. Là dovresti trovare l'informazione che cerchi.
Ad ogni modo, se effettivamente lo sprinkler è necessario, penso che sia proprio opportuno un ugello in ogni box, altrimenti non avrebbe senso...
C'è anche un corso in formato powerpoint, proprio su questo sito, sull'antincendio nelle autorimesse. Ma non sono in grado di linkarlo.
Saluti
Stilo

 
 Respond to this message   
weareblind

Sprinkler

May 13 2004, 5:32 PM 

Solo alcuni passi dal Decreto Ministeriale del 01/02/1986
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili.
3. - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITÀ DI PARCAMENTO SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI .
3.1. Isolamento.
Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. È consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.
3.6.1. Compartimentazione.
[…] Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato, e primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse le superfici indicate possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico
3.10.5. Ubicazione delle uscite.
Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m o 50 se l'autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico.

Diciamo quindi che sapere solo che le auto sono > 9 non è sufficiente, l'installazione dello sprinkler può essere dovuta a varie motivazioni.
Inoltre si tenga conto che tale impianto può essere stato proposto dal progettista anche al di fuori dell'obbligo della norma, come misura compensativa ulteriore.

Per quanto riguarda il numero di testine, i riferimenti sono le norme UNI 9489-9490-9491 del 1989, relative a:
- impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler) (norma di sistema)
- alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio
- impianti fissi di estinzione automatica a pioggia – erogatori sprinkler

In particolare la prima, al paragrafo 10, riporta le caratteristiche di installazione degli erogatori, rispetto ad altezza, distanza pareti, distanza pilastri, ecc. Il numero degli erogatori dipende quindi da una valutazione fatta norma alla mano, ma uno x garage mi pare ragionevole (se i box son divisi, un erogatore mica può spegnere la macchina a fianco).

Se servono dettagli sulle norme, ripostate pure.

"I slay, I crush, your Towers to dust".

 
 Respond to this message   
Davide

Norma UNI

September 17 2004, 10:59 AM 

Ciao, ho visto che bazzichi l'argomento. Hai mica un estratto della normativa UNI (9489-9490-9491) in cui si danno i riferimenti del dimensionamente delle tubature di alimentazione degli splinkler.


Grazie, saluti

Davide

 
 Respond to this message   
benedetto

Re: Norma UNI

January 18 2005, 6:58 PM 

Cosa ti serve sapere degli impianti sprinkler?

 
 Respond to this message   
Daniele

Come si progetta un impianto Sprinkler?

November 7 2005, 7:09 PM 

Sto preparando una tesi di laurea sulla prevenzione incendi, e ora devo progettare un impianto Sprinkler, ma non so da dove partire perchè non sono a riuscito a trovare il metodo di calcolo. Ti ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti

 
 Respond to this message   
David T

Sprinkler

November 19 2007, 4:52 PM 

Mi sono laureato da poco anche io.

Volevo dirti che generalmente le università hanno una sezione della biblioteca dedicata alle norme UNI, consultabili liberamente purchè per uso personale.
Prova a informarti!

Saluti, Ing. David T.

 
 Respond to this message   
Mod. Forum

Inserimento di links.

May 13 2004, 5:06 PM 

Per Stilo
(e tutti coloro in genere che avessero la stessa esigenza).

Onde riportare nel Forum un link basta:

1) porsi sopra l'ipertesto stesso;

2) cliccare il tasto sinistro del mouse;

3) selezionare la voce 'Copia collegamento';

4) riportasi nel punto dove si vuole inserire il link;

5) click col tasto sx e poi;

6) 'Incolla'.

Mi auguro che le istruzioni per l'inserimento dei links nel forum siano state chiare e utili a tutti.
Ricordo per l'ennesima volta per chi non lo sapesse (e non e' certo questo il caso dello stimatissimo 'Stilo' che saluto cordialmente) che tali links devono essere

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ISTITUZIONALI (UE, Ministeri, Enti, ecc...)

e giammai collegamenti a siti commerciali!!!

Cordiali saluti a tutti e grazie sempre moltissime per i Vostri eccezionali interventi nella community.

Il Moderatore del Forum di
www.sicurezzaonline.it

 
 Respond to this message   
benedetto

Re: sprinkler autorimessa

January 18 2005, 7:02 PM 

Veramente nn è eccessivo un ugello x garage, un buon progettista sà ke deve mettere due ugeli x garage, xkè un ugello x quel tipo di attività copre circà 12-15 mq. siccome un locale box x legge deve essere 20 mq bisogna installare due ugelli per box. cmq l'impiantoantincendio è necessario in casi in cui nn si raggiunge la misura di 30 metri per la distanza di sicurezza ai luoghi sicuri. cioè dal punto + lontano dell'autorimessa devi poter raggiungere l'uscita di emergenza in meno di 30 metri!! l'impianto deve essere dikensionato in base alla norma UNI9489 classe B2 e l'alimentazione in base alla norma UNI9490 mentre le testine sprinkler devono essere conformi alla norma UNI9491!!

 
 Respond to this message   
massimo

sprinkler autorimessa

May 17 2005, 12:02 PM 

caro Luca,
se l'autorimessa è di tipo chiuso a box (condizioni necessarie per la prescrizione dell'impianto sprinkler)una testa sprinkler per box non è sufficiente ma ne servono almeno due come ti scrive Benedetto.
paradossalmente in una autorimessa non chiusa a box, rispettate le distanze tra testa e testa e tra testa ed ostacoli vari, ti accorgeresti che il numero complessivo di erogatori (li ho chiamati finora impropriamente teste) sarebbe inferiore e non di poco!
Spero di esserti stato aiuto.

 
 Respond to this message   
Moderatore Forum

NON SCRIVETE PIU' IN QUESTO FORUM!

May 18 2005, 1:09 AM 

NON SCRIVETE PIU' IN QUESTO FORUM!!
DOVETE UTILIZZARE IL FORUM NUOVO PER QUALSIASI QUESITO:

http://www.forumsicurezza.com/forum/index.php

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

IL MODERATORE DEL FORUM DI
WWW.SICUREZZAONLINE.IT

 
 Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Ritorna all'indice