Quale normativa prevede la vendita e il deposito di bombole GPL per uso domestico di capacità di 15 kg.
In particolare mi interessa sapere che tipi di obblighi ha il venditore sulla custodia delle bombole vuote.
Grazie

 
 Respond to this message   
AuthorReply

Re: Bombole GPL

June 20 2004, 11:55 AM 

Per quanto vecchia, la normativa principale per depositi di bombole di GPL è la seguente.

Circolare n° 74 del 20/09/1956
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza.

PARTE SECONDA -norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatti.

TITOLO I

Art. 29. - Depositi - Classificazione. -
Le presenti norme riguardano i "Depositi" di gas di petrolio liquefatti contenuti i recipienti portatili aventi potenzialità complessiva di kg.
5.000.

Riporto per gli interessati il corpo principale delle leggi sul GPL (serbatoi compresi).

GPL

Decreto Ministeriale del 14/05/2004
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m3.

Decreto del Presidente Repubblica 340 del 24/10/2003 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

Lettera Circolare Ministeriale P425/4106 sott. 40/A del 27/03/2003
Rispondenza ai requisiti di prodotto dei dispositivi ed accessori di sicurezza dei serbatoi di G.P.L. costituenti depositi di capacità fino a 5 m3. Chiarimenti ai fini della sicurezza antincendio

Lettera Circolare P325 / 4106 sott. 57 del 07/03/2003
Oggetto: riempimento illecito di bombole di gas di petrolio liquefatto.

Lettera Circolare P851 / 4106 sott. 40/A del 23/07/2001
Oggetto: D.M. 31 marzo 1984. Depositi distinti (Punto 1.2 dell'allegato). Chiarimenti

Lettera Circolare P133/4106 sott. 40/A del 01/02/2001
Oggetto: Depositi di G.P.L. di capacità non superiore a 5 mc in serbatoi interrati protetti con rivestimento in resine epossidiche e sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali - Decisione del Consiglio di Stato del 16 gennaio 2001.

Circolare 74 del 30/10/2000
Oggetto: Applicazione Dlgs 626/94 - A) vaporizzatore elettrico (resistenza) in un serbatoio per GPL, normativa di riferimento; B) requisiti delle porte di uscita di emergenza nelle dipendenze bancarie.

Lettera Circolare P1122/4106 sott. 55/A Bis del 23/10/2000
D.M. 13 ottobre 1994 - Installazione di serbatoi di G.P.L. ricoperti - Modalità di realizzazione dello strato di ricoprimento - Chiarimenti

Lettera Circolare P1327/4106 sott.40/A del 10/11/1999
Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi della capacità complessiva non superiore a 5 mc - Documentazione tecnica da allegare alle istanze di sopralluogo, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Lettera Circolare 74 VII 2/1 del 03/02/1999
Oggetto: Lettera Circolare M.I. P2005/4106 del 27.10.95 - Serbatoi di GPL interrati, ad asse orizzontale, in guscio di polietilene. Risposta a quesito.

Lettera Circolare 1415/4106 sott. 40/A del 24/07/1996
Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 m3 per lo stoccaggio di GPL collocati in contenitori di polietilene. Modifiche ed integrazioni alla lettera-circolare P2168/4106/40/A del 27 settembre 1994.

Lettera Circolare P2005/4106 del 27/10/1995
Depositi di g.p.l. di capacità fino a 5 m³ - Utilizzo di serbatoi interrati ad asse orizzontale di capacità singola non superiore a 3 m³, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati in contenitori di polietilene.

Lettera Circolare P2004/4106 del 27/10/1995
Depositi di g.p.l. di capacità fino a 5 m³ in serbatoi interrati protetti da un rivestimento in resine epossidiche termoindurenti associato ad un sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali di magnesio.

Decreto Ministeriale del 13/10/1994
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.
ABROGATO PER DEPOSITI FINO 13 MC DAL DM 14/05/2004 ART. 6

Lettera Circolare P2168/4106 del 27/09/1994
Oggetto: Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 mc, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati in contenitore di polietilene.

Lettera Circolare 1235/4106 del 26/01/1993
Chiarimenti interpretativi del D.M. 31 marzo 1984: «Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione, e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc».

Lettera Circolare 350/4106 del 04/04/1991
Bombolette spray pressurizzate con G.P.L.

Circolare 7 del 12/04/1988
Utilizzo illecito del gas di petrolio liquefatto.

Decreto del Presidente Repubblica 1024 del 17/11/1986 VEDI NELLA CARTELLA DISTRIBUTORI
Modificazioni agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

Lettera Circolare 21250/4106 del 19/10/1984
D.M. 31 marzo 1984: "Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc" - Criteri applicativi

Decreto Ministeriale del 31/03/1984
Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.
ABROGATO DAL DM 14/05/2004 ART. 6

Decreto del Presidente Repubblica 28 del 16/01/1979 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradali di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Legge ordinaria del Parlamento 7 del 02/02/1973
Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.

Circolare 74 del 29/07/1971
Criteri applicativi delle norme di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione di cui al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.

Decreto del Presidente Repubblica 208 del 12/01/1971 Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

Legge ordinaria del Parlamento 327 del 21/03/1958
Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti.

Circolare 74 del 20/09/1956
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza.

In ogni caso c'è tutto un elenco di note e chiarimenti (anche sulle bombole), ma diventa poco gestibile postare sul sito. Saluti.

weareblind
"Lionheart, spread your wings king of the kings"

 
 Respond to this message   