<< Previous Topic | Next Topic >>Ritorna all'indice  

deposito di gasolio

December 21 2004 at 6:10 PM
Max 

Sono alle prese con un deposito di gasolio avente capacità pari a 1000 lt.
Il suo utilizzo è inserito nel ciclo produttivo dell'attività industriale di cui fa parte.
Mi trovo in empass sulla normativa applicabile di prevenzione incendi. Io propenderei per la Circolare 73 del '71, anche se il mio caso non rientra nel campo di applicazione della suddetta.

Qualcuno sa dirmi se esiste una norma più specifica?

Ringrazio anticipatamente chiunque si disturberà a rispondermi.


Max

 
 Respond to this message   
AuthorReply

Deposito di Gasolio

December 21 2004, 9:50 PM 

Decreto Ministeriale del 31/07/1934
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.

Anche se lo stesso DM dice: sono dispensati dall'osservanza di questa norma: i depositi di minore entità (classi 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª), i distributori stradali, le rivendite e le piccole rivendite.

Però qui trovi proprio tutto.

Se fornisci qualche dettaglio in più posso forse essere più esaustivo.

weareblind

 
 Respond to this message   
Max

Re: Deposito di Gasolio

December 22 2004, 8:56 AM 

Maggiori dettagli: il deposito sarà posto fuori terra all'interno del cortile di proprietà, ho già disposto che venga dotato di tettoia e bacino di raccolta e farò installare almeno un estintore nelle immediate vicinanze.
Il gasolio serve per il collaudo dei bruciatori che la stessa azienda produce.
Il mio dubbio principale riguarda le distanze di sicurezza e protezione da rispettare.

Grazie mille!


Max


 
 Respond to this message   

Re: Deposito di Gasolio

December 22 2004, 9:58 AM 

Se è a servizio dei bruciatori concordo con la Circolare 73/1971 (e quindi con le distanze previste per serbatoi fuori terra).

Saluti, weareblind

 
 Respond to this message   
gg

Depositi di gasolio fuori terra >9m3

November 29 2005, 5:12 PM 

ti consiglio di guardarti il DM 12/9/2003 che è la regolatecnica per i Diesel Tank.
In più potrebbero configurarsi come attività 15 o 18 a seconda del tipo di azienda

 
 Respond to this message   
Current Topic - deposito di gasolio
  << Previous Topic | Next Topic >>Ritorna all'indice